樓主  發表于: 2009-06-15 17:39
FX-485-BD做臺達變頻器通訊   接成半雙工 RDA和SDA短接,RDB和SDB短接 再分別引出兩根線。現在變頻器那端不接, 問題是發送請求后 RD,SD兩個指示燈都會亮,并且接收到的數據和發送的一樣(按道理RD應該不會亮 因為變頻器不會發出應答的) 試了兩個485BD都這樣, 哪位高手可以剖析下這個問題?大家踴躍討論!
[ 此帖被w654163504在2009-06-16 09:25重新編輯 ]
w654163504
希望能結交愛鉆研的朋友 共贏!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 281 點
下載積分: 589 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2025-03-12
查看w654163504的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-15 17:41
踴躍討論! 懇請版主剖析下  
w654163504
希望能結交愛鉆研的朋友 共贏!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 281 點
下載積分: 589 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2025-03-12
查看w654163504的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-15 17:42
程序絕對沒問題
江畔望月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 308 點
下載積分: 707 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2018-05-03
查看江畔望月的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-16 17:54
我也遇到這個問題,還沒有解決
w654163504
希望能結交愛鉆研的朋友 共贏!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 281 點
下載積分: 589 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2025-03-12
查看w654163504的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-17 14:37
    問題解決!  是回波通訊問題。 因為2n-485-BD本來是被設計成全雙工通訊(4線),現把它布成半雙工(2線)就會有回波通訊,但不會影響發送數據,但會先接收到自己發的數據 然會再收到變頻器應答的數據。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 支持原創,加分獎勵
    江畔望月
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 707 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2008-09-07
    最后登錄: 2018-05-03
    查看江畔望月的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-18 12:36
    樓上的能不能發個程序上來參考下吖
    中國工控
    學習
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 662 點
    下載積分: 2137 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-07-16
    最后登錄: 2024-12-18
    查看中國工控的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-06-18 20:45
    對   就是這樣  在接收變頻器的數據時  注意要跳開前幾位的數據
    zhidaoshenmo
    雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 638 點
    下載積分: 1175 分
    在線時間: 309(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2017-10-25
    查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-06-19 18:44
    兩者之間通過電話線連接,變頻器的RS-485接口和電話機的接口一樣,只是三菱的通訊板FX1N-485-BD的接線要麻煩一點,要把發送和接收的端子正極和正極,負極和負極連起來,變成兩根線接至變頻器。



    三菱PLC的設置

    對RS指令的使用,詳見三菱PLC通訊手冊

    三菱FX系列PLC在進行無協議通訊(RS指令)時需要對通訊格式(D8120)進行設定。其中包含有波特率、數據長度、奇偶校驗、停止位和協議格式等。在修改了D8120的設置后,需關掉PLC的電源后重啟,設置才能生效。

    可以對D8120設置如下:



    RS485

    0000 1100 1000 1110

    0

    C

    8

    E

    即數據長度為7位,偶校驗,2位停止位,波特率為9600bps,無標題符和終結符,沒有添加和校驗碼,采用無協議通訊(RS485)。

    對RS指令的使用,詳見三菱PLC通訊手冊

    變頻器的通訊參數如下:













    PLC可以通過485通訊的方式,控制幾十臺變頻器的不同時啟停和改變各自的運行頻率,每臺變頻器需設定不同的通訊地址,相同的通訊速度和格式。

    ASCII 模式:

    ASCII 模式采用LRC (Longitudinal Redundancy Check) 偵誤值。LRC 偵誤值乃是將ADR1 至最后一個資料內容加總,得到之結果以256 為單位,超出之部分去除(例如得到之結果為十六進位之128H 則只取28H),然后計算二次反補后得到之結果即為LRC 偵誤值。

    M0變頻器啟動(點動)

    M1變頻器停止(點停)

    M2修改頻率

    M3讀取頻率

    三菱PLC與三菱變頻器通訊更加簡單,可以和三菱變頻器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列通訊

    兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。
    本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
    江畔望月
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 707 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2008-09-07
    最后登錄: 2018-05-03
    查看江畔望月的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-06-22 18:23
    要是有實例參考下就好了

    主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲五月天高清 | 午夜理论无码片在线观看免费 | 伊人网在线播放 | 亚洲伦理一区二区三区 | 综合久久一区二区三区 | 亚洲小说乱欧美另类 | 男男GV白嫩小受GV在线播放 | 亚洲热视频 | 爱爱一级片| 在线不卡av | 久久国产亚洲日韩 | 日韩一级网站 | 桃花影院在线观看 | 一级免费a| 国产精品久久久久久久毛片动漫 | 黑人大荫蒂高潮视频 | 亚洲三级理论片 | 亚洲最大中文字幕 | 懂色av中文一区二区在 | 香蕉视频色版在线观看 | 国产中文字幕电影 | 99国内精品久久久久久久夜夜嗨 | 文中字幕一区二区三区视频播放 | 精品亚洲成av人在线观看 | 欧美影片两对夫妇交换 | pornoⅹxxxhd888| 欧美18—19sex性护士中国 | 日本不卡视频一区二区三区 | 欧美午夜一区二区福利视频 | 我玩游戏成了绝世强者动漫在线观看 | 欧美人与动牲交ZOOZ男人 | 国产精品人妻无码久久久 | 国产福利一区二区在线 | 亚洲精品日韩视频 | 欧美大喷水吹潮视频十大 | 久草网站在线 | 国产欧美一区二区精品久久久 | 亚洲GV网站男男可播放 | 一级黄色片在线观看 | 亚洲人成网站在线播放无码 | 99国产欧美另类久久久精品 |