97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hzfy2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 143 點
下載積分: 648 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 08:47
用加減乘除算出來咯
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54982 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-02 10:11
壓力變送器為線性輸出 :
-1~3bar =  4~20mA  =  0~4000
=>4 bar = 16mA = 4000
=>1 bar = 4mA   = 1000
=>1mA  = 1/4bar=0.25bar
=>1(plc值)= 1/1000 bar

當1bar時
電流輸出  {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA
               =8mA+4mA
               =12mA

plc  [1-(-1)]bar*1000
      =2bar*1000
      =2000bar
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxm6724576) 熱心助人!
    hzcck1125
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2013-10-13
    最后登錄: 2014-07-29
    查看hzcck1125的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-12-02 15:30
    給你個公式  

    假設當前取到的模擬值為2000,-1~3bar =  4~20mA  = 800~4000
    X=2000,XH=4000,XL=800,YH=3,YL=-1
    Y={((2000-800)/(4000-800))}X((3-(-1))+(-1)=0.5par


    D0:當前模擬信號的數字值(800——4000,實時數值)
    D10:當前壓力實時模擬值。
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-12-05 11:53
    模擬量轉換成數字量范圍對應應該是0-1000吧?
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-12-05 12:44
    但是實際機器上運行時在無壓力狀態下4AD檢測模擬量轉換成數字量后是400左右,跟計算有出入,有大神知道這是什么原因嗎?
    成功學習
    我佛慈悲,
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 11278 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2020-07-29
    查看成功學習的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-12-05 15:04
    學習,學習,謝謝
    mtjbydd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 145 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 428 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2009-04-07
    最后登錄: 2024-07-09
    查看mtjbydd的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-12-10 10:52
    謝謝各位,學習了
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3398 個
    工控威望: 3196 點
    下載積分: 70582 分
    在線時間: 1607(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2025-06-06
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-12-10 11:44
    回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
    sun.wei111
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 1939 點
    下載積分: 2622 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2012-06-28
    最后登錄: 2017-03-20
    查看sun.wei111的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-12-12 10:33
    學習了                謝謝
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-12-19 21:44
    不好意思,最近沒在,回復8樓,編程中減去400,可行,可以大致反映出實際壓力值,但是我想弄明白的是:實際測量無壓力狀態下壓力變送器電流大小為8mA,跟理論值一樣,那對應數字量應該是250,實際是400,這其中什么原因造成?怎么調整?謝謝
    hzfy2013
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 648 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-05-28
    最后登錄: 2013-12-30
    查看hzfy2013的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-12-20 15:32
    自頂~~~~~
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: chinese中国猛男gayvideos | 大桥未久亚洲精品久久久强制中出 | 曰本人做爰大片免费观看一老师 | 亚洲一区二区高清视频 | 中文无码vr最新无码av专区 | 国产男女猛烈无遮掩视频免费网站 | 九九热在线免费观看视频 | 美女脱裤子让男生捅 | 97色伦影院| 青春草久久 | 最新男同志69可播放gay | 婷婷六月中文字幕 | 欧美成人精品高清视频在线观看 | 久久亚洲AV成人出白浆无码国产 | 香蕉久久夜色精品国产尤物 | 日本处破学生毛都没长齐视频 | 免费欧美在线 | 性无码一区二区三区在线观看 | 国产av无码专区亚洲avjulia | 日本乳首の奶水在线观看视频 | 男女一边摸一边做爽爽的免费阅读 | 选择影院在线观看 | 八重神子被吸乳羞羞本子 | 国产精品好爽好紧好大 | 免费观看黄 | 色翁荡熄又大又硬又粗又视频图片 | 国产麻豆乱子伦午夜视频观看 | 成人观看网站 | 欧美曰韩精品一区二区三区 | 人妻少妇偷人精品视频 | 熟女毛毛多熟妇人妻aⅴ在线毛片 | 回复术士的重来人生在线观看高清 | 91porny丨首页入口在线 | 亚洲综色 | 欧美丰满熟妇xxxxx | 99在线精品视频观看免费 | h网站免费在线观看 | 豆花官网免费进入 | 国产精品VA在线观看无码不卡 | 国产精品免费麻豆入口 | 一级片少妇 |