王猛1981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 221 點
下載積分: 491 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2025-05-04
查看王猛1981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-29 08:57
我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!
g18363393722
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-29 09:45
你的無功補償因數還是有點低,應該在0.95以上才能行,還有一點你的用自動無功補償,它能根據用電負荷自動調節,
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-29 14:27
1樓正解,按你的情況,只需增加和改造部分為自動,相對成本低些,當然全部改造最好
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5028 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2025-04-11
查看李想的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-29 17:09
功率因數太低,力調費啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-29 22:20
是不是過補了?無功電量是算絕對值的,要不你每天抄一下有功電量和無功電量,再計算一下功率因素就知道了。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-30 00:23
引用
引用樓主王猛1981于2013-01-29 08:57發表的 關于無功補償的問題,求助大師指點迷津! :
查功率因數表;300kw功率;從0.70-0.95需要補償多少千乏的容量;用自動補償;在總柜上補償就可以;
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-30 07:20
還是查閱一下無功補償的資料吧  你的功率因數有些低
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-30 15:07
建議你使用手動補償,最好是在0.95以上,你的用電量不大,自動補償效果不是很好的
眾人拾柴火焰高 13791826912------
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-30 19:24
用補償控制器做控制,手動自動都可以。
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-02-09 02:40
我就經常做這無功補償,你這是過補了,也要罰款的
scxclzyzb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 899 點
下載積分: 31110 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2025-06-10
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-02-09 08:54
注意控制方式,補過了,也是要給罰款的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8300 個
工控威望: 10434 點
下載積分: 21231 分
在線時間: 3100(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-02-09 15:59
無功補償的時候,分為滯后和超前的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美成人ccc大片 | 久久久狠狠狠 | 麻豆传媒在线观看视频 | 好大好湿好硬顶到了好爽视频 | 成人免费视频视频在线观看免费 | 日本麻豆一区二区三区视频 | jizzjizz中国精品麻豆 | 国产精品国内免费一区二区三区 | freeⅹ性chinese | 大力精品影院久久久久久漫画 | 国产91极品 | 欧美成人免费专区精品高清 | 亚洲三级电影网站 | 中国少妇热妇xxxxxxxxx | 国产农民工嫖妓老女人 | 欧美一区日本一区韩国一区 | 国产乱沈阳女人高潮乱叫老 | 欧美精品亚洲人成在线观看 | 国产亚洲中文字幕 | 久久婷婷日日澡天天添 | 极品美女高潮呻吟国产九色 | 水莓100在线视频 | 欧美性猛交XXXX乱大交3 | 日韩久久无码一区二区 | 草久久久久 | 农村少妇一区二区三区四区五区 | 国精品无码一区二区三区在线A片 | 亚洲国产尤物 | 少妇被又大又粗猛烈进出视频 | 亚洲一二三区精品 | 国产热の有码热の无码视频 | 国产乱老一区视频 | 久久久久亚洲AV片无码V | 18videosex性欧美69| 我就射综合 | 无码色情一区二区在线看 | 富婆性猛交ⅹxxx乱大交 | 玩异少妇一区二区A片 | 精品福利视频一区二区三区 | 操久久久| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠照片 |