97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-03-19
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 4445 點
下載積分: 4325 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-30
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 4445 點
下載積分: 4325 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-30
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 魔鬼牙医在线观看 | abp绝顶系列最猛的一部 | a级毛片无码免费真人久久 国产精品自拍av | 国产91高清视频 | 久操亚洲 | 亚洲欧美成人A∨在线观看 精品国产91aⅴ一区二区三区 | av日韩一区 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人的天堂 | 91精品久久久久五月天精品 | 国产小受被做到哭咬床单GV | 在线观看成年人视频 | 精品国产日本 | 就去吻亚洲精品欧美日韩在线 | 选择影院在线观看 | 成人在线观看黄 | 伊人成年网站综合网 | 国产在线精品福利 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 日本亚洲黄色 | 好男人网站www久久久 | 色成人免费网站 | 日本不卡在线一区二区三区视频 | 亚洲成人精品一区二区三区 | 亚洲日本香蕉视频 | www艹逼| 国产91福利视频 | 九九热视频在线播放 | 青青草精品视频 | 久久久er热这里只有精品2 | 红桃视频播放大全免费观看 | 久久99精品久久久久久hb无码 | 日韩成人免费看 | 91精品国产综合久久四虎久久 | 久久久久久久久久久久久9999 | 污在线播放 | xxxxx爽日本护士在线播放 | 8x8ⅹ在线永久免费入口 | 日本激情动作片免费看 | 婷婷射精av这里只有精品 | 国产精品狼人久久影院使用方法 | 波多野结衣一区二区免费视频 |