我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 在线porn | 亚洲色欲色欲WWW在线看小说 | 久久久久se | 国内少妇偷人精品免费 | 国产va精品免费观看 | 青草草在线视频永久免费 | 四虎伊人 | 无码高潮喷吹在线观看 | 国产公开免费人成视频 | 奇米网在线观看 | 在线视频在线视频7m国产 | 国产精品麻豆a啊在线观看 chinese free hd xxxx 高潮 | 2020天天操 | 国产成人无码AV一区二区 | 91一区二区三区在线 | 国产成人午夜福利在线观看蜜芽 | 成人精品小舞 | 中文字幕亚洲综合久久 | 自拍日韩动漫欧美 | 护士的小嫩嫩好紧好爽日韩 | 国产精品一区二区av片 | 天天做天天爱夜夜爽少妇 | 日本久久久久中文视频字幕 | 少妇又爽又紧又舒服又爽 | 污污视频网站免费观看 | 9191国产精品 | 久久精品国产亚洲77777 | 欧美熟妇另类久久久久久不卡 | 国产美女特级嫩嫩嫩bbb片 | 亚洲精品亚洲人成人网裸体艺术 | 久久天天草 | 亚洲aav| 各种高潮VIDEOS| 免费看片一区 | 在阳台上玩弄人妻的乳球 | 亚洲乱码中文字幕综合234 | 懂色av一区二区三区免费 | 国产小视频91 | 日韩欧美在线观看一区 | 3bmm在线观看视频免费 | 日本亚洲精品中字幕日产2020 |