在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 涩涩爱97| 国产百合互慰无码视频 | 日本久久久免费高清 | 99久久精品国产91久久久 | porn免费| 无码中文AV有码中文A | 久久丫忘忧草产品 | 91呆先生大战瑜伽老师 | 国产精品9x捆绑调教视频 | 大地资源网最新在线播放 | 九九免费 | 亚洲国产成人高清精品 | 激情内射亚洲一区二区三区 | 中文字幕乱码人妻系列 | 91老司机精品视频 | 2019亚洲天堂 | 777在线视频 | 黄晓明蒋欣新剧《潜行者》 | 日韩小视频在线 | 丰满人妻跪趴高撅肥臀 | 美女AV一区二区三区 | 看片日韩| 国产一区二区三区免费 | 人人人妻人人澡人人爽欧美一区 | 97青娱国产盛宴精品视频 | 七年之痒2018免费观看 | 自拍视频在线看 | 日韩第九页 | 国产综合视频免费播放 | 精品久久久影院 | 欧美最猛性xxxxx69 | 大伊香蕉精品视频在线 | 亚洲AV一二三四区四色婷婷 | 奶涨边摸边做爰爽别停快点文 | 欧美图片一区二区 | 亚洲超碰无码色中文字幕97 | 不卡成人 | 久久九九久久 | 动漫人物交性h的视频 | tubefree欧美|