樓主  發表于: 2009-10-25 01:03
本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 9917 分
在線時間: 9671(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards

主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线视频日本 | 久久国产精品免费观看 | 国产免费区 | 久久精品黄| 国产在线无码不卡影视影院 | h嗯激情h18视频在线观看 | 欧美人与禽zozzo性伦交 | 色狠狠网 | 国产情侣自拍小视频 | 精品黑人一区二区三区 | 剑来动漫在线免费观看 | 4455四色成人网 | 国产精品久人妻精品老妇 | 无码少妇一区二区浪潮免费 | 小明天天看 | 99资源在线 | 蜜桃国精产品二三三区视频 | 91精品国产综合久久久久久久 | 国产人妻熟女在线观看 | 国产A∨天天免费观看美女 色视频综合无码一区二区三区 | 麻豆传媒有限公司 | 巨大videos高潮 | 香蕉久久夜色精品 | 日韩大片一区 | 粗壮挺进邻居人妻 | 久久久久久久久久久久久久免费看 | 亚洲第一天堂在线观看 | 亚洲午夜激情网 | 国产亚州精品视频 | 精品国产乱码一区二区三区四区 | 亚洲男女视频 | 中国精品视频一区 | 91原创在线?看 | 91久久久久久久久久久久久久久久 | www国产在线观看 | 国产精品麻豆99久久久久久 | 成人免费a视频 | 国产精品秘入口18禁麻豆免会员 | 天天综合色 | 一级性生活免费视频 | 一区二区三区四区五区中文字幕 |