各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
liyf88cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 206 點
下載積分: 511 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2024-09-12
查看liyf88cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 14:04
其實可以設備,機器不回原點,不能啟動機器,那么運行中斷電,就必須回原點才能啟動。原點是指你以哪個點做為原點,回原點就朝哪個方向運行。

主站蜘蛛池模板: 色99之美女主播在线视频 | 噜噜噜网站 | 亚洲日本韩国在线 | 东京热亚洲精品中文一区 | 精品玖玖玖视频在线观看 | 韩国久久久久 | 亚洲另类春色 | 国产精品久久久久久久四虎电影 | 深夜免费在线观看 | 粗大挺进尤物人妻 | 青青小草国产在线播放 | pornoⅹxxxxhd3d| 91在线看网站| 人妻丰满熟妇aⅴ无码区蜜桃 | 精品一区二区三区香蕉蜜桃 | 日日噜噜夜夜爽狠狠视频 | 一区二区三区日本 | 亚洲91| 国产精品亚洲无码在线 | xxx18欧美| 少妇被粗大的猛烈进出视频 | 男人撕开奶罩揉吮奶头 | 中文字幕一区二区在线观看视频 | 91夜夜 | av中文字幕一区二区三区 | 99国产精品视频免费观看 | 欧美三根一起进三p视频 | 午夜AV免费播放不卡三区 | 男人扒开女人桶到爽中国的人 | 伊人婷婷影院 | 亚洲国产成人精品久久一区二区 | 国产乱老熟视频网88av | 日本少妇翘臀啪啪无遮挡 | 男女视频在线播放 | 色偷偷综合网 | 性一交一无一伦一精一爆 | 在线观看黄色片网站 | 四虎2022永久免费人口 | 人妻出轨无码中文一区二区 | 不卡成人 | 久久99精品久久久久久久久久久久 |