用的用戶自由通訊發送和接收功能塊。發送功能塊對下發送了一個讀取報文(01 03 00 12 00 04 EC 0C)然后就出現了一個問題。就發送這個報文讀取4個字節數據時接收的數據是沒問題的。但是我想多讀取幾個數據發送(01 03 00 12 00 10 EC 03)的話接收到的報文就和圖片1一樣亂的。這是為啥呢。問了論壇好多高手的意思估計是接收功能塊設置問題。但是我仔細看了幫助幾個模式(ADHOC設置位1或者0)都測試過了還是沒用。求助各位高手幫忙看下。十分感謝。PS:報文沒問題
http200
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 57 點
下載積分: 89 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-12-23
最后登錄: 2025-06-17
查看http200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
開放式tcp亂序是因為發送字節數和接收字節數對不上,不足接收字節數的就會被plc先緩存起來
樓主留言:
對的對的,接收區的字節數設置少了,然后數據存儲位不夠的話就會從頭開始。所以看起來就像亂了一樣
http200
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 57 點
下載積分: 89 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-12-23
最后登錄: 2025-06-17
查看http200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 4天前
前幾天測試開放式tcp也遇到一樣的問題,問deepseek和chatgpt解決的
樓主留言:
我也查了deepseek但是沒給有用的答復,可能是我的問題沒闡述清楚
http200
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 57 點
下載積分: 89 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-12-23
最后登錄: 2025-06-17
查看http200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 4天前
您遇到的數據順序錯亂問題是由于**TCP協議本身的無邊界性和PLC緩沖區處理機制**共同導致的。以下是具體原因和解決方案:

---

### **問題根源分析**
1. **TCP流式協議特性**  
   TCP是字節流協議,不保證應用層消息的邊界。若客戶端快速連續發送多組數據,PLC可能將多次發送的數據合并到同一接收緩沖區(如網絡延遲或PLC處理速度慢時)。

2. **PLC緩沖區覆蓋機制**  
   S7-1200的`TRCV`指令默認采用**循環緩沖區**(FIFO機制)。當新數據到達時,會從緩沖區的當前指針位置開始覆蓋舊數據,導致看似"亂序"。

3. **字節對齊差異**  
   如果客戶端發送時未顯式指定字節序(如大端/小端),而PLC默認按大端序解析,可能引發分段錯誤(但您的案例中實際是整體偏移,非字節反轉)。

---

### **解決方案**
#### **(1) 顯式定義應用層協議**
在數據包中加入**幀頭**和**幀尾**標識,例如:
```plaintext
[頭標識:0xAA][數據長度:1字節][數據:N字節][校驗和:1字節][尾標識:0x55]
```
PLC側通過循環檢查緩沖區匹配完整幀后再處理。

#### **(2) 修改TRCV參數配置**
```pascal
TRCV(
    REQ     := TRUE,        // 持續使能
    CONT    := TRUE,        // 保持連接
    DATA    := #ReceiveBuf, // 接收緩沖區
    LEN     := 20,          // 預期接收長度
    RCVD_LEN=> #ActualLen,  // 實際接收長度輸出
    BUSY    => #BusyFlag);
```
關鍵點:
- 設置`LEN`與發送方嚴格一致(您已設為20字節)。
- 監控`RCVD_LEN`確認每次接收的實際字節數。

#### **(3) 強制單次接收同步**
在客戶端每次發送后增加延遲(如100ms),或通過PLC程序控制:
```pascal
IF #FirstReceive THEN
    TRCV(REQ := TRUE);      // 首次觸發
    #FirstReceive := FALSE;
ELSE
    TRCV(REQ := NOT #BusyFlag); // 上次接收完成后再請求
END_IF;
```

#### **(4) 使用`TRCV_C`替代`TRCV`**
`TRCV_C`集成連接管理,可減少緩沖區沖突:
```pascal
TRCV_C(
    CONT    := TRUE,
    LEN     := 20,
    DATA    := #ReceiveBuf,
    RCVD_LEN=> #ActualLen);
```

---

### **您的數據案例分析**
- **原始發送數據**(16進制):
  ```plaintext
  15 3E 14 24 54 26 4E 28 51 29 53 AA 56 B0 2D 2D 5C 75 2F C8
  ```
- **PLC接收數據**:
  ```plaintext
  2D 2D 5C 75 2F C8 15 3E 14 24 54 26 4E 28 51 29 53 AA 56 B0
  ```
  **現象解釋**:  
  數據被**環形偏移6字節**,說明PLC緩沖區中殘留了之前未及時讀取的6字節數據,新數據從緩沖區第7字節開始寫入,形成"拼接"效果。

---

### **終極調試建議**
1. **清空緩沖區**  
   在建立連接后、首次接收前,調用`TRCV`連續讀取直到`BUSY`=FALSE,丟棄舊數據。

2. **Wireshark抓包驗證**  
   過濾PLC的IP和端口,確認客戶端是否真正按預期順序發送(排除調試助手本身問題)。

3. **PLC側診斷**  
   在線監視`TRCV`的`RCVD_LEN`和`STATUS`,正常時應返回`16#7000`(無錯誤)。

4. **代碼示例(清空緩沖區)**  
```pascal
// 初始化階段清空緩沖區
#TempBuffer := ARRAY[1..100] OF BYTE; // 臨時緩沖區
WHILE TRUE DO
    TRCV(
        REQ  := TRUE,
        DATA := #TempBuffer,
        LEN  := 100,
        BUSY => #IsBusy);
    IF NOT #IsBusy THEN EXIT; END_IF;
END_WHILE;
```

---

通過以上方法,您應該能解決數據錯序問題。如果仍有異常,請檢查:
- 客戶端是否啟用了Nagle算法(建議禁用)
- PLC的OB1循環時間是否過短(建議≥50ms)
- 是否有多余的`TRCV`調用覆蓋了緩沖區
樓主留言:
謝謝回復解答

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久一区主播 | 青苹果乐园电视在线看 | 黑人巨大精品欧美 | 中文在线字幕免费观看电视剧008. | 五月婷婷色播 | 日本亚洲洲精品码无无专区 | 久久精品国产99久久丝袜 | 久久综合亚洲鲁鲁五月天69堂 | 韩国美女主播在线观看 | 国产乱子伦精品无码专区 | 色噜噜日韩精品欧美一区二区 | 老汉玩弄少妇毛片 | 精品国产一区二区三区久久狼5月 | 精品无码一区二区三区水蜜桃 | 亚洲成AV人在线视达达兔 | 成人深夜在线 | 国产乱人乱精一区二区视频 | 波多野结喷水最猛一部352 | 日韩国产黄色 | 亚洲成人日韩在线 | 欧美日韩在线一 | 中文产幕区在线观看 | 91新视频在线观看 | 新版天堂资源中文www官网 | 欧美一区二区观看视频 | 国产高潮呻吟av | 日韩在线观看成人 | 白嫩饱满的双乳 | 亚洲精品国产crm | 成人无码h动漫在线网站免费 | 亚洲综合无码无在线观看 | 亚洲AV成人综合网久久成人 | 看黄色a级片| 国产精品成人AV在线观看 | 四虎久久精品 | 精品国产免费人成在线观看 | 又硬又粗进去好疼A片麻豆 国产精品美女自拍 | 一本大道香蕉视频在线观看 | 成年在线播放小视频 | 国产精品久久久久77777 | 国产精品制服 |