97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5891 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-24
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 310 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-06-01
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行

主站蜘蛛池模板: 欧美三级视频网站 | 国产精品特级片 | 99久久99久久免费精品 | 亚洲欧美日韩国产综合精品 | 少妇富婆高级按摩出水高潮 | 日日干夜| 亚洲国产精品一区在线 | 欧美深度肠交惨叫 | 欧美va亚洲va在线观看蝴蝶网 | 午夜热门精品一区二区三区 | 中文字幕日韩综合av | 国产精品高潮呻吟88av | 欧美成人伊人 | 国产小视频a在线观看 | 善良的人妻被水电工侵犯 | 东京热亚洲精品中文一区 | 欧美亚洲愉拍一区二区 | 芭乐视频在线播放 | 日韩www视频 | 欧美人与性囗牲恔配视频0 欧美国产日韩在线三区 | 97碰成人国产免费公开视频 | 污在线播放 | 亚洲精品50p | 久久久久久久av麻豆果冻 | 久操视频在线免费观看 | 国产精品久久久影院 | 狠狠爱www人成狠狠爱综合网 | 亚洲五区在线观看 | 久久91精品国产91久久跳舞 | 国产乱人乱精一区二视频国产精品 | 国产极品粉嫩美女呻吟在线看人 | 2020日本不卡一区二区视频 | 中文字幕一区二区在线观看 | 中文字幕一区二区三区第十负 | 国产毛毛片一区二区三区四区 | 亚洲午夜天堂精品福利天堂 | 久久人人槡人妻人人玩夜色AV | 日本黄色片在线免费观看 | 色欲AⅤ蜜臀AV免费观看 | 亚洲自偷自拍另类11P | 久久精品国产99国产毛片 |