樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 7406 點
下載積分: 49443 分
在線時間: 867(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-06-06
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 全部免费特黄特色大片看片 | 国产高清免费av在线 | 国产一区二区黄色片 | 欧美亚洲色aⅴ大片 | 日本一卡2卡3卡四卡精品网站 | 国产精品久久久尹人香蕉 | 国产亚洲日韩在线一区二区三区 | 精品无码人妻被多人侵犯AV | 成年人激情在线 | 麻豆久久久| 亚洲毛毛片| 91大神一区二区 | 欧洲熟妇色XXXXX视频 | 天天干夜夜玩 | 国产一区二区四区在线观看 | av日韩在线免费观看 | 成人一级网站 | 91a在线观看 | 一本免费视频 | 日韩AV高清无码 | 国产一区二区三区在线观看网站 | 综合色网站 | 少妇搡bbbb搡bbb搡老女王 | 国四虎影永久 | 91精品国产爱久久丝袜脚 | 中文字幕亚洲专区 | 青青草国产成人a∨下载安卓 | 九七成人网 | 交换少妇隔壁呻吟 | 国产婷婷综合网 | 国产精品久久久久国产三级传媒 | 娇妻被别人玩弄至高潮视频 | 国产精品高潮呻吟av久久 | 热99在线视频 | 国产在线精品一区二区在线播放 | 成人超碰97 | 成年网站在线播放 | 午夜影视一区二区 | 99精品国产成人综合 | 久久人人爽人人人人爽AV | 亚洲成色777777女色窝 |