   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 99精品在免费线偷拍 | 韩国三级嫂子的职业 | 国产精品探花一区在线观看 | 天天影视av | 日本成人福利视频 | 日皮视频免费看 | 色噜噜品一区二区三区孕妇 | japanese乱人伦精品 | 国产精品久久秋霞鲁丝片 | 理论片在线视频 | 风流少妇A片一区二区蜜桃 日韩免费成人在线 | 国产精品美女高潮无套久久 | 久久夜色精品国产网站 | 欧美18免费视频 | 国产精品乱子伦XXXX | 剑来动漫在线 | 2020久久超碰国产精品最新 | 色综合视频一区二区三区 | 欧美A级理论片在线播放 | 国产高潮呻吟av | 日本丁香久久综合国产精品 | 久草免费网站 | 成人福利视频在 | 免费v片在线看 | 狠狠婷婷综合久久久久久 | 伊人色婷婷五月天激情狠狠五月天 | 亚洲国产成人AV毛片大全 | 乱码一区二区三区 | 99精品欧美一区二区三区视频 | 亚洲精品亚洲人成人网裸体艺术 | a久久久| 国产精品禁18久久久夂久 | 91丝袜呻吟高潮美腿白嫩 | 青娱乐极品视觉盛宴国产视频 | 久久99精品久久久久久齐齐 | 国产美女被爽到高潮免费A片 | 2018国产精华国产精品 | 欧美第2页| 欧美激情肉欲高潮无码鲁大师 | 美女黄18以下禁止观看 | 卫生巾偷看32美女撒尿 |