無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
wanmeng7
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 96 點
下載積分: 585 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2019-12-18
查看wanmeng7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 15:01
通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。
好好學習

主站蜘蛛池模板: 性爱视频免费 | 日本人六九视频69jzz免费 | abp绝顶系列最猛的一部 | 国产乱一区二区三区视频 | 亚洲精品一二三区 | 丰满老熟妇好大BBBBB | 嫩草天堂 | 国产精品成人aaaaa网站 | 免费在线黄 | 亚洲男同GV在线观看 | 日本少妇高潮喷水视频 | 国产一级全黄 | 蜜桃avav | 少妇放荡的呻吟干柴烈火视频 | 一区二区三区在线看 | 日韩亚洲区字幕 | h纯肉无遮掩3d动漫免费网站 | 亚洲精品色播 | 国产在线黄 | 香港日本三级在线播放 | 国产精品久久中文 | 精品久久久久国产 | 欧美性猛交xxxx免费视频软件 | 国产综合精品视频 | 成人欧美一区二区三区黑人 | 四虎永久免费在线观看 | 三级黄色片欧美 | 亚州成人在线观看 | 高清视频新国产 | 日韩欧美国产91 | 免费黄色激情视频 | 国产成人AV一区二区三区无码 | 欧美freexxx | 国产毛片黄色片 | 国产一区二区三区四区精 | 亚洲免费视频观看 | 日本狠狠色 | 国产精品扒开腿做爽爽 | 色琪琪丁香婷婷综合久久 | 久久性爱视频 | 久草在线视频观看免费 |