我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

主站蜘蛛池模板: 性夜夜春夜夜爽AA片A | 51社区精品视频在线视频观看软件 | 日本一区二区三区四区高清视频 | 成人黄色毛片 | 国产成人亚洲综合网站 | 亚洲乱码国产 | 亚洲成AV人在线视达达兔 | 重囗味sm一区二区三区 | 乱子伦xxxx欧美 | 日本在线视频中文有码 | 欧美日韩性视频在线 | 成人久久18免费 | 日日摸夜夜夜夜夜添 | 成人欧美视频 | jk制服啪啪网站 | 48国产吹潮在线观看 | 免费网站永久入口视频 | 欧美一级棒 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97 | 国产精品va无码欧美二区 | 草久久久久久 | animalmovies另类| 欧美黄色一区 | 午夜小视频免费 | 免费a级毛片在线看 | 日本黄H兄妹H动漫一区二区三区 | 久久久久亚洲精品视频 | 国产欧美人体大胆一区亚洲性爱一级片 | www.xxxx国产 | 91丨国产丨香蕉|入口 | 性欧美18 | 亚洲成av人片在www鸭子 | 亚洲精品yy | 欧美国产综合色视频 | 任你躁XXXXX麻豆精品 | 亚洲一区无码中文字幕乱码 | 日韩国产一区久久 | 91精品国产福利 | 国产亚洲AV片在线观看播放 | 成长av影片免费观看网站 | 还珠格格第一部上映时间 |