大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-05-15
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 16:40
伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。

主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区三区免费 | 国产一区在线免费观看 | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 亚洲女优在线播放 | 亚洲欧美综合一区 | 男人扒开女人腿做爽爽视频网站 | 久久久亚洲精华液精华液精华液 | 国产免费AV片在线播放唯爱网 | 少妇做爰免费视看片 | 国产强奷糟蹋漂亮邻居在线观看 | 日韩在线一区二区 | 中文字幕丰满乱孑伦无码专区 | 日韩欧美一级二级 | 日本妇人成熟免费 | 日韩在线视频欧美 | 欧美三级网站在线观看 | 欧美精品1区 | japan欧美性xxxx24 | 黄色一级大片免费看 | 色偷偷亚洲男人本色 | 中文字幕一区在线 | 日韩一区二区三区不卡 | 亚洲日韩中文字幕在线播放 | 精品综合久久久久久99粉芽 | 亚洲播播| 激情偷乱人伦在线视频 | 综合视频一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久小说 | 亚洲欧洲日韩在线 | 1000部无遮挡拍拍拍免费视频观看 | 黄色一级视频免费看 | 国产精品久久久久久亚洲美女高潮 | 办公室做爰在线观看 | 人妻丰满被色诱中文字幕 | 亚洲尺码一区二区三区 | 狠狠干b | 丁香花免费视频 | 亚洲狠狠做深爱婷婷影院 | 粗壮挺进邻居人妻 | 国产免费久久 | 久久手机视频 |