剛剛實習就來了一個棘手的作業
​PLC:三菱L系列
觸摸屏:三菱

1:當交換機連接PLC,觸摸屏,PC電腦,使用以太網通訊的時候,需要用什么辦法來進行讓PLC這幾個模擬量(在設備工作的時候,有很多數據在實時更新:氣壓值,溫度值)以1秒一次或者10秒一次等等的時間來自動把變量的數據包傳輸到PC電腦里面?
2:PLC,觸摸屏,電腦 三者用交換機連接以太網通訊的時候,又如何能夠讓電腦發送設定值的信號給PLC進行一個變量的設置(例如:冷卻溫度,冷卻停止溫度,冷卻時間)?
PS:2個問題都建立在電腦不使用GX Works2 和 GT Designer3 軟件的前提下,因為不能使用源文件
希望各位大佬們進來看看,然后說幾句提示~~~小弟在此感激不盡
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1295 個
工控威望: 6126 點
下載積分: 55708 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-07
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-13 08:25
1.真正需要將數據統合分析至PC上,必須用電腦程式寫,如VB,C.......
   這與電控無關。

2.簡易應用則採套裝軟體---如組態王,LABVEW..........

3.如果只是數據收集,試試 三菱 MX SHEET 。(Q用過,還可以)

主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区不卡少妇 | 五月激情六月婷婷 | 九色综合婷婷综合 | 91丨精品丨蝌蚪丨白丝jk | 我和亲妺妺乱的性视频 | 色老头一区二区三区在线观看 | 中文字幕乱码在线播放 | 免费黄色欧美视频 | 处破女av一区二区 | 国产永久免费观看的黄网站 | 久久国产精品成人免费网站 | 国产精品久久久久久久电影 | wwwjizz欧美| 国产精品 | 高清FREEXXXX性国产 | 成人观看av | 日韩精品亚洲Aⅴ在线影院 天天看片视频免费观看 | 精品国产乱码久久久久久免费 | 麻豆精品蜜桃视频网站 | 亚洲aⅴ无码成人网站国产 久草91 | 蜜臀一区二区三区 | 亚洲视频一起 | 无码毛片手机在线观看 | 亚洲性猛交 | 视频在线观看入口黄最新永久免费国产 | 日韩无码视频网站 | 欧美巨大黑人极品精男 | 国产视频1 | 亚洲精品色婷婷在线影院 | 红桃视频国产精品 | 国产精品久久久久久久久久久久人四虎 | 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | 成人欧美视频 | 亚洲黑人精品一区在线观看 | 免费观看av | 国产清纯白嫩初高生在线播放性色 | 国产大片精品免费永久看nba | 美国黄色录像片 | 日韩美香港a一级毛片免费 奇米影视欧美 | 96精品成人无码A片观看金桔 | 亚洲韩国日本在线观看 |