jackeywan
級別: 略有小成
![]() |
前輩們,您們好! 小弟想請教兩個問題, 我今天仔細地看了下編程手冊,手冊上說從M500~M1023,M1024~M3071為斷電保持型繼電器,但是我在編程軟件上仿真時,它們并不具有斷電保持的功能. 我在軟件上編的程序? LD X000 OUT M500 LD M500 OUT Y000 這個程序應該沒有問題吧. 此外,M8034書上說是禁止PLC所有輸出的功能,但是我將它用來程序中,別的輸出線圈還是能夠繼續輸出. 程序如下: LD X000 OUT T0 K100 LD T0 OUT Y000 LD X001 OUT M8034 測試結果, 當X001得電后,T0, Y0,還是有輸出的. 以上兩個問題,我有點不明白,請前輩指點,非常感謝! |
|
---|---|---|
|
jackeywan
級別: 略有小成
![]() |
謝謝前輩的回復. 小弟一直以來很受一樓的關照,再次感謝一樓這為大哥. 當然也感謝二樓前輩的回復,對你說的這句話"將PC外部輸出接點全部置于OFF狀態",小弟看的書上沒有寫,不過你告訴我,我會記住的. 我很高興我的問題,總是能夠得到前輩們的回復,我相信有了你們的幫助,我取得更大的進步的. |
|
---|---|---|
|