還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3885 個
工控威望: 4340 點
下載積分: 144606 分
在線時間: 6684(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-06-09
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区观看 | 蜜桃视频在线视频 | 双旗镇刀客完整在线高清免费观看 | 色琪琪丁香婷婷综合久久 | 日韩精品久久一区二区桃色 | 免费精品一区二区三区第35 | 稀缺精品资源国产在线观看 | 熟女人妇交换俱乐部 | 国产美女遭强高潮网站 | 男女一边摸一边做爽爽的免费软件 | 在线视频福利 | 国内精品免费一区二区2001 | 成A人影片免费观看日本 | 黄色免费在线观看 | 久久一本人碰碰人碰 | 国产高清免费av在线 | 美女网站视频黄色91 | 精品久久一区 | 国产精品久久久久久亚洲AV | 男同志free videos | 国产精品久久久久久户外露出 | 亚洲春色一区 | 久久午夜国产精品 | 日韩三级网| 偷看18一40sex性hdhd | 日韩欧美视频一区二区三区 | 国产一二三区在线 | 97人人揉人人捏人人添 | 动漫美女被狂揉下部歪歪 | 成人精品视频一区二区三区尤物 | 91电视| 天天操夜夜艹 | 国产国语熟妇视频在线观看 | 中文字幕国产精品视频 | hdhdhd69ⅹxxx黑人 | 国产一区二区三区内射高清 | xxx69欧美hdxxxhd | 国产麻豆放荡AV剧情演绎 | 亚洲AV久久久噜噜噜熟女软件 | 7777奇米四色成人眼影 | 亚洲AV一二三四区四色婷婷 |