97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 273 點
下載積分: 772 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-06-12
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
winner_0986
一件事情只有兩種結果:去做還是不去做。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 492 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2025-05-09
查看winner_0986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-14 19:12
我看西門子的有提供兩線三線和四線的接法,我現在也是要用在壓力傳感器上,我看了是四線,有EX+、EX-。SIG+、SIG-,這要怎么接。。。。

主站蜘蛛池模板: 靠逼视频在线观看 | 久久成人成狠狠爱综合网 | 免费人成在线观看欧美精品 | 97国产最新 | 艹逼视频在线免费观看 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 免费在线观看黄片毛片a | 双性清冷美人被老肥丑攻c哭 | 久久国产精品99精品国产 | 国产色无码专区在线观看 | 国产精品久久久久久久久污网站 | 夜色亚洲 | 亚州黄色网址 | japanxxxxhd videos日本 | 特级黄色片视频 | 亚洲码av | 91影视在线免费观看 | 91伊人色伊人亚洲综合网站 | 免费视频入口 | 久久国产一二三 | 写真片福利视频在线午夜波多 | 大地资源在线观看官网第一 | 国产精品乱子伦XXXX | 97在线视频播放精品国自产拍 | 粉嫩极品国产在线无码 | 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频 | 久久精品无套 | 日日躁天天躁躁aV麻豆 | 漂亮人妻中文字幕丝袜 | 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲 | 久久出品必属精品 | www999久久 | free性video丝袜极品 | 日韩大片在线永久观看视频网站免费 | 欧美一区大片 | 国产精品美女高潮无套久久 | 97国产精华最好的产品在线 | 亚洲日韩国产精品乱-久 | 久久久久久草莓香蕉步兵 | 91新网址| 免费公开在线视频 |