樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 99久久精品这里只有精品 | 污网站国产 | 全球诡异时代动漫在线观看 | 亚洲韩国日本在线观看 | 久久第二页 | 国产精品一区一区 | 依依成人精品视频在线观看 | 一本一道久久a久久精品综合蜜臀 | 国产一区二区三区高清在线观看 | 欧美亚洲韩国国产综合五月天 | 国产一级性 | 非常突然1998在线观看免费国语 | 福利视频亚洲一区 | 久久香蕉国产精品麻豆粉嫩av | 夜夜爱网站| 国产精品久久影院 | 国产视频网爆门福利观看 | 中文字幕一区二区三区久久网站 | 日本道dvd久久综合 国产精品一区二区亚洲推荐 | 人人看人人鲁狠狠 | 全黄三级| 国产精品美女高潮无套久久 | 亚洲精品视频自拍 | 一本色道久久88综合日韩精品 | 乱中年女人伦av一区二区 | 亚洲热热 | 黄色一级大片免费看 | 天堂中文最新版在线中文 | 中文字幕乱码人妻系列 | 在线成人免费av | 日本国产高清不卡 | 亚洲乱码无人区卡1卡2卡3 | 新白娘子传奇50集免费赵雅芝版 | 亚洲大尺度吃奶做爰网站 | 日本精品99一区二区不卡 | 中文字幕无码第1页 | 激情五月天小说 | 免费无遮挡又黄又爽网站 | 国产午夜精品av一区二区 | 亚洲男同gay在线观看 | 看国产黄色片 |