樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
    竟然無人回復……
    今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
    1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
    2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
    可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?

主站蜘蛛池模板: xxxhd18–hd19| 国产精品美女久久久久 | 日摸夜操| 日韩精品专区av无码 | 欧美熟妇性XXXX欧美熟人多毛 | 亚洲一区二区三区在线观看免费 | 三级黄色免费片 | 日本综合色 | 午夜无码无遮挡在线视频 | 污在线看 | 久久久大 | 国产精品久久久久久粉嫩 | 美女巨胸喷奶水视频www免费 | 亚洲综合精品 | 久久成人亚洲 | 美女巨胸喷奶水视频www免费 | 狠狠操狠狠干狠狠 | 日本高清视频色 | pornoⅹxxxhd888 | 看黄网站在线观看 | 好男人在线免费观看视频 | 未满十八18禁止午夜免费 | 日本道最新高清不卡二区 | 国产成人a亚洲精品 | 色资源av | 亚洲成年人在线观看 | 欧美黑人性暴力猛交 | 天天av天天操 | 国产成人无码av片在线公司 | 中国极品少妇 | 久久福利 | 成人淫片免费视频95视频 | 亚洲黄色免费网站 | 日韩美女视频一区二区 | 大桥未久在线视频 | 狠狠五月激情六月丁香 | 美女被触手怪吸乳漫画 | 九九看片| 国产精品大片大片看大片 | 奇米视频在线观看 | 护士奶头又白又大又好摸视频 |