樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 154 點
下載積分: 511 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-10-26
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: 国语自产精品视频在线第100页 | 欧美色爱综合网 | 日韩福利在线观看 | 欧美18ⅩXXXX性欧美喷水 | 久久99热这里只频精品6 | 国产精品夜夜嗨 | 在线精品视频播放 | 13一16sexvideos | 国产精品免费观看久久 | 亚洲日本区 | 西方av | 91精品国产91久久久久福利 | 97免费国产 | 在火车上和少妇做爰 | 西西人体大胆444www高清大但 | 亚洲另类视频在线观看 | 插丰满少妇 | 女人被添全过程A片 | 久久久久久国产精品亚洲78 | 日本伊人精品一区二区三区介绍 | 夜夜夜高潮夜夜爽夜夜爰爰 | 成人免费无码视频在线网站 | 亚洲男同志 gay 网站 | 亚洲色噜噜噜噜噜噜国产 | hd 法国xxxx hd videos | 青苹果乐园1080免费观看大全动漫 | 青青青伊人 | 大地资源在线观看视频 | 免费丝袜脚足控网站 | 精品不卡视频 | caopor超碰 | 在线视频国产一区 | 国产精品成人av性教育 | 欧美91| 亚洲第一成人在线观看 | 污视频网站免费在线观看 | 亚洲一区爱区精品无码 | 午夜精品久久久久久久久久久久久久 | 婷婷六月综合缴情在线 | 欧美三圾片在线观看 | 中文毛片无遮挡高清免费 |