大家好,我想問問如何進行通訊使得我在人機界面機上輸入一個數字,就可以使變頻器調節至相應的頻率?變頻器的啟停由三菱FX1N plc控制,下位接三個變頻器(每個變頻器連一個變頻調速電機),plc的上位機用普通pc機。我最近在用VC++做HMI人機界面,不知道想完成我剛剛所說的任務,應該怎么進行串口通信?是不是需要先對plc通信再對變頻器通信?還是直接使得pc與變頻器通信,如果這樣,pc的串口就不夠了。虛心求教,謝謝各位大俠!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8300 個
工控威望: 10434 點
下載積分: 21231 分
在線時間: 3096(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-07 09:31
PLC用模擬量控制變頻器的速度就簡單多了,上位機寫入數據到PLC,PLC寫入數據到模擬量模塊,模擬量模塊輸出模擬量數據到變頻器。
當然,也可以走通訊,但工作量相對來說,并比上面的方法要少。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 1a级毛片免费观看 | 久久久久国产一区二区三区不卡 | a色综合 | 亚洲欧洲日韩综合 | 久久久久久九九九九九 | 久久精品人人人人人人 | 在线观看免费AV无码不卡 | 91人人艹| 日本欧美不卡 | 爱如潮水3免费观看日本高清 | 久久日韩精品一区鲁大师 | 精品欧美一区二区在线观看视频 | аⅴ资源中文在线天堂 | 免费的行情网站在线观看 | 高清性爱视频 | 日韩女女同一区二区三区 | 国产天天射 | 久久精品国产69国产精品亚洲 | 黄色片久久久久 | 福利片网站 | 久久久久香蕉国产线看观看伊 | 男人J进入女人J内部免费网站 | 国产四虎在线 | 黄色快播网站 | 日韩一区二区在线免费 | toilet大神偷拍chinese | 六月婷婷成人 | 8888视频日本 | 天天操夜夜操免费视频 | 婷婷五月综合丁香在线 | 日韩精品国产一区二区 | 日产乱码区别免费必看 | 国产精品久久久尹人香蕉 | 亚洲日本乱码一区二区在线二产线 | 国产三级成人第一 | 中文字幕乱码亚洲无线码 | 美女扒开胸露出尿头漫画 | 中国孕妇变态孕交XXXX | 中文字幕乱码人妻系列 | 最新国产在线观看 | 91久久麻豆 |