97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品一级 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频几秒 | 91久久久精品无码一区二 | 97精品国产aⅴ | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 精品一区二区三区亚洲 | 亚洲中文无码成人影院 | 亚洲精品乱码97久久久 | 久久精品在线免费视频 | 中国性猛交xxxx乱大交3 | 国产精品成人观看视频网站 | 日韩精品一区二区免费视频 | free日本video| 大地资源网视频观看免费高清 | 农村女人十八毛片a级毛片 美女狂揉下部羞羞 | 欧美三根一起进三p视频 | 久久精品久久精品久久39 | 短裙公车被直接进入被c视频在线 | 亚洲福利中文字幕 | 伊人95| 欧美大片久久国产欧美日韩精品 | 国产精品久久一区主播 | 美女啪啪网站又黄又免费 | 最爽爱爱高潮免费视频 | 怡春院免费观看十次啦 | 午夜视频试看二分钟 | 久操婷婷 | 麻豆国产精品色欲av亚洲三区 | 一个人免费观看在线视频www | 一个人看的www片免费高清视频 | 天天干天天日 | 中文字幕在线无码一区二区三区 | 狠狠躁夜夜人人爽天96 | 国产在线无码视频一区 | 日本二区在线播放 | 国产精品亚洲精品久久精品 | 欧美全免费aaaaaa特黄在线 | 中文幕专区 | 欧州一区 | 国产精品无码久久久久ys | 国产一级不卡毛片 |