樓主  發表于: 2013-12-11 19:40
今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2599 個
工控威望: 21441 點
下載積分: 16897 分
在線時間: 2775(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-05-30
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 08:42
去掉接觸器輸出直接帶電機試試

主站蜘蛛池模板: 亚洲成色www成人网站 | 欧美亚洲精品中文字幕乱码 | 亚洲av毛片久久久久 | 成人偷拍精品视频app | 男人的好看免费观看在线视频 | 少妇厨房愉情理伦片免费 | 久久一区二区三区超碰国产精品 | 漂亮女教师漏尿失禁在线观看 | 男人的天堂色欲网 | 大地资源在线观看 | 婷婷色六月天 | 中文字字幕在线中文无码 | 麻豆免费版在线观看 | 日本动漫爆乳h动漫啪啪免费 | 欧美日韩小视频 | 少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人 | 国产免费无码AV在线观看 | 日韩精品羞羞答答 | 一二三国产精品 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 日本在线亚洲 | 一级毛片试看 | 91亚洲精品丁香在线观看 | 成人一级片 | 久久6久久| 麻豆国产精品一区二区三区 | 免费视频国产一区 | www艹逼| 成人三级小说 | 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口 | 亚洲人人 | ririsao久久精品一区 | 九色视屏 | 内射夜晚在线观看 | 99久久精品国产综合 | 久草影视在线观看 | 奶头好大下面好爽的视频 | 一区二区不卡视频 | 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频 | 996视频| 在线观看亚洲视频 |