我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:50
樓主說的對

主站蜘蛛池模板: 五级黄18以上在线观看 | 丰满熟妇另类激情 | 青青草国产免费无码 | 一级特黄aa毛片 | 少妇群交换bd高清国语版 | 欧美国产日韩精品 | 在线播放精品视频 | 亚洲国产精品尤物yw在线观看 | 少女偷偷在线观看免费播放 | 成人免费大片黄在线观看com | 亚洲在线免费视频 | 中日黄色一级片 | 好爽好痛好湿好硬视频免费 | 韩国一二三区 | ⅹ一art video hd| 手机看片日本 | 免费播放片高清在线观看av | 狠狠av| 国产一级黄色片视频 | 极品少妇被猛的白浆直喷白浆 | 人妻丰满被色诱中文字幕 | 蜜桃AV噜噜一区二区三区 | porn麻豆| 脱了老师内裤猛烈进入的软件 | 美女露出让男生揉的网站韩国 | 日韩国产成人无码AV毛片蜜柚 | 秋霞理论福利院 | 奇米777四色精品综合影院 | 97色蜜桃| 手机在线观看AV无码片 | 国产一级黄色片视频 | 无套内射在线无码播放 | 91 视频免费观看 | 日本免费一级片 | 国产无遮挡免费真人视频在线观看 | 国产乱人乱精一区二视频国产精品 | 日本黄色激情视频 | 69久久夜色精品国产7777 | 豪放女大兵免费播放在线观看 | 久久久成| 日韩精品成人在线 |