97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-06-02
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-06-02
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 日韩av片免费播放 | 国产偷啪自怕网 | www久久久天天com | 国产一区久久 | 国产日韩精品在线免费播放 | 天堂网www在线资源 av在线播放国产 | 一级特黄录像播放 | 欧美性猛交xxxx乱大交be | 久久久蜜桃 | 无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇 | 中国女人和老外的毛片 | 国产日产欧美一区在线 | 国产色婷婷五月精品综合在线 | 午夜AV免费播放不卡三区 | 亚洲男人天堂网 | 大力精品影院久久久久久漫画 | 欧美成人做爰高潮片免费视频 | 狠狠五月激情六月丁香 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 中国精品视频久久久久久 | 99精品无人区乱码在线观看 | 色视频在线看 | 日本瑟瑟网站 | 一级欧美一级日韩 | 国产一精品一aⅴ一免费 | 99免费在线 | 作爱视频免费 | 奇米影视7777狠狠狠狠色 | 久久99偷拍视频 | 国产特级毛片AAAAAA视频 | 亚洲AV无码日韩AV无码网址 | 农村真人裸体丰满少妇毛片 | 成人9久久国产精品品 | 九九九视频在线观看 | 精品首页| 人妻无码中文字幕中出精品 | 亚洲日韩精品AV无码麻豆 | 人人妻人人澡人人爽人人精品 | 精品免费中文高清 | 三年片免费看 | 成人观看网站 |