大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产成人在线免费观看 | 少妇高潮喷潮久久久影院 | 大地资源在线观看免费观看 | 不卡视频一区二区三区 | 欧美色悠悠 | 一本视频 | 五月综合激情 | 成人两性视频 | 免费一级a毛片免费观看欧美大片 | 亚洲av一级毛片特黄大片 | 天天操导航 | 久久久无码AV精品亚洲网站 | 国产日产久久高清欧美一区 | 性色97a∨人人爽网站 | 中文无码伦AV中文字幕在线 | av噜噜噜| 2021国产精品一卡2卡三卡4卡 | 亚洲av成人无码久久www | 久97蜜芽久热 | 男女啪啪免费观看网站 | 色狠狠网| 欧美日韩亚洲一区 | 久久亚洲欧洲 | 精品久久久久久久久久久aⅴ | 精品福利久久 | 日韩一级二级片 | 色哟哟黄色 | 午夜a级片| 亚洲伊人一区二区 | 一级毛片真人免费视频 | 无套内谢少妇毛片免费看视频 | 天天爽夜夜爽人人爽从早干到睌 | 久久国产精品无码一级毛片 | 人人干天天操 | 最近中文字幕在线免费视频 | 欧美综合自拍亚洲综合图片区 | 成人情趣视频网站 | 青娱乐综合 | 国产成人精品日本亚洲77上位 | 在线观看免费视频网站 | 岛国午夜剧场 |