97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-03 10:35
小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:28
S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
完全可以,
由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行

主站蜘蛛池模板: 宝贝小嫩嫩好紧好爽H视频 free性videoxxⅹ白人 | 亚洲视频一二三 | 久久一本人碰碰人碰 | 欧美精美视频 | 欧美精品少妇裸体啪啪裸体 | 国产高清视频在线一区 | 3d动漫在线播放 | 动漫av在线看男男 | 日韩成人无码 | 国产综合在线观看视频 | 国产综合亚洲区在线观看 | 国产成人亚洲欧洲在线观看 | 尤物在线一区二区三区 | caoporn视频在线观看 | 久久不见久久见免费视频6无删减 | 免费一区在线 | av在线综合网 | 日韩av中文字幕在线免费观看 | dvd无码av高清毛片在线看 | 136hd福利视频导航 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 欧美成人一区二免费视频小说 | youjizz国产在线观看 | 麻豆产精国品免费 | 插鸡网站在线播放免费观看 | 无遮无码免费裸交视频 | 丰满少妇好大bbbbb | aa级黄色片 | 91靠逼软件| 在线精品99 | 精品无码成人片一区二区 | 免费拔萝卜网站 | 深夜特黄a级毛片免费播放 亚洲成av人片天堂网无码 | 污免费在线观看 | 亚洲黄色视频网站在线观看 | 日本中文字幕在线观看全 | 超碰在线看 | 99精选视频| 国产精品涩涩屋www在线观看 | 丝袜国产精品 | 亚洲操操 |