小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 久久人体视频 | 久久一区二区三区喷水 | 久久国产精品免费 | 最好看的日本字幕在线观看 | 久久精品麻豆日日躁夜夜躁 | av无码专区亚洲av毛片 | 国产免费无码AV在线观看 | 91精品国产综合久久久久久久 | 午夜一区二区三区视频 | 99热久久是国产免费66 | 国产打屁股实践视频2 | 三级视频兔费看 | 女色琪琪窝窝777777换脸 | 免费一级欧美在线大片 | 精品国产乱码久久久久久闺蜜 | 欧美日韩在线影院 | 中国一级特黄录像播放 | 九九看片 | 日韩亚洲在线 | 久久久福利 | 男人的天堂无码动漫AV | 台湾佬中文字幕 | 国产SM主人调教女M视频 | 俺去啦久久草在线视频 | 毛茸茸性XXXX毛茸茸毛茸茸 | 女邻居丰满的奶水 | 国产精品激情av久久久青桔 | 国产乱码精品一区二区三区介绍 | 欧美丰满熟妇xxxxx | 国产综合精品视频 | 果冻tv在线免费观看 | 亚洲一区二区三区含羞草 | javbus最新地址 | 久久玖玖 | 99视频有精品 | 一级二级三级黄色片 | 黄色录像一级片子 | 污免费在线观看 | 国产免费午夜福利片在线 | sifangktv新入口 | 无遮挡吃奶视频国产精品 |