請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 麻豆影片 | 亚洲a级片 | 野花社区www官网在线观看 | 久久a级片 | 国产精品54页 | 哺乳期奶水挤出xxxⅹ奶 | 岛国视频在线免费观看 | 色多多WWW视频在线观看免费 | 黄网站色成年片大免费高清 | 在线观看成年视频 | 风流少妇A片一区二区蜜桃 日韩免费成人在线 | 国产1区视频 | 免费一区二区无码东京热 | 久久免费看少妇a高潮一片黄特 | 精品一区影院 | 国产精品扒开腿做爽爽爽在线播放 | 中文字幕淫 | 无遮挡边摸边吃奶边做的视频刺激 | 天堂在线资源中文在线观看 | 777婷婷天堂综合区色吧 | 日本特黄特色大片免费视频老年人 | 91大神一区二区 | 精品国产一区二区三区久久狼黑人 | 欧美丰满熟妇bbbbbb百度 | 九热精品视频 | 国产精品九九久久99视频 | 视频区图片区小说区 | 激情97综合亚洲色婷婷五 | 岛国大片免费视频 | A毛片毛片看免费 | 久章草视频在线观看 | 蜜臀影视| 91免费在线播放 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久 | 久久久性网 | 免费又色又爽又黄的成人用品 | 欧美日韩亚洲中文字幕二区 | 欧美legalporno在线| 无码熟熟妇丰满人妻啪啪 | 蜜桃视频网站在线观看 | 中文字幕男人的天堂 |