請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合丁香 | toilet偷拍| 精品超清无码视频在线观看 | 女人久久久久久久 | 在线观看毛片网站 | 人人妻人人澡人人爽欧美精品 | 色人阁中文字幕 | 成人av午夜 | 亚洲精品主播一区二区三区 | 欧美一区2区 | 天天透天天狠天天爱综合97 | 国产又黄又潮娇喘视频 | 久久精品国产亚洲AV麻豆蜜芽 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 五月丁香激色婷五月天 | 777米奇影视盒 | 91少妇丨porny丨 | 91在线在线| 一级黄色一级黄色 | 亚洲午夜未满十八勿入网站 | 免费黄色大片在线观看 | bestialityvideo另类| 国产高清色高清在线观看 | 少妇被躁爽到高潮无码麻豆AV | 日韩久久在线 | 91大神精品视频 | 欧美重口另类在线播放二区 | 久久精品国产精品亚洲毛片 | 国产AV无码精品色午夜亚瑟 | 疯狂做受XXXX高潮视频免费 | 野花韩国高清免费视频6 | 欧美日本一本 | 国产一区二区三区手机在线 | 91丨国产丨香蕉|入口 | 国产二区精品视频 | 日韩毛片毛片久久精品 | 2021年国产精品自线在拍 | 青青草国产精品人人爱99 | 欧美色爽| 亚洲人午夜射精精品日韩 | 一区二区小视频 |