單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
丁工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 191 點
下載積分: 713 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-02-19
查看丁工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 23:12
是工控人的會員,這樣的問題問的太不貼合實際了。帶開關的插座都是一個觸點的,有的是開關插座一體的,有的是分開的。也就是說用開關控制L線就非常好了,這完全符合電氣安全規程的做法。如果接反了,也不沒有什么不足的,只是給檢修插座外的用電器帶來不便,但完全可以將插座線拔出來啊。其余問題就是電氣常識問題了。
電氣愛好者

主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区三区四 | 男生被绑强制穿女装白丝 | 日韩入口| 成人国产午夜在线观看 | 成人免费高清在线播放 | 成人免费无码H在线观看不卡 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | av高清在线观看 | 草草草视频在线观看 | av蜜臀在线| 亚洲欧洲成人在线 | 久久国产精品日本波多野结衣 | 亚洲人精品午夜射精日韩 | 亚洲手机电影 | av一级二级 | 日韩a级毛片免费观看 | 精品一区2区三区 | 久久国产午夜理论片 | 国产精品av一区二区三区 | av黄色免费电影 | 国产成人福利视频 | 国产成人av综合 | 亚洲日韩精品一区二区三区 | 四虎永久视频 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲成人资源在线 | 一区二区三区精品在线视频 | 亚色av | 国产一级小视频 | 日韩中文字幕综合 | 51国产黑色丝袜高跟鞋 | 久久久国产乱子伦精品作者 | 天堂电影av | 日韩精品视频在线观看一区二区 | 日韩中字在线观看 | 岛国av在线播放 | 亚州国产视频 | 日韩欧美一级二级三级 | 欧美日韩午夜群交多人轮换 | 在线看片a免费人成视频 |