97视频免费观看2区_无码A级毛片免费视频内谢_JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频_国产精品主播在线_黄色大片视频观看性感_久久精品国际

老來學
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老來學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-08 21:25
今下午去郊區一朋友家,天空閃電就漏電開關跳,下雨時沒有跳,反復出現九次閃電都發生,求哪位指點如何解決
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 20:20
大樓的接地電阻過大,
打雷是云層向大地放電的自然現象,越高的建筑越容易被閃電擊中,這就是為什么建筑物都要做接地的原因,接地線把閃電直接引入地下,從而減小閃電對建筑物的損壞。一般建筑物接地電阻要求都在2歐以下。電阻過大在被閃電擊中的時候不能完全把電流完全引入地下,那么建筑物上的感應電壓就會很高,使漏保跳閘。
我們知道漏保的原理是:從火線流出的電流必須經過零線流回去。
火線和零線同時穿過同一個電流互感器,這樣就互感器二次側的電流為0
如果漏保后面的線路有接地的地方,那么互感器的二次側就會產生電流,經過三極管放大后驅動跳閘機構使漏保迅速跳閘。
當然,漏保生產廠家各有各的技術,但大致原理相同,有些漏保是帶過壓保護的,就是防止感應電引起跳閘。
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人高清在线播放 | 仙武帝尊动漫在线观看 | 少妇爆乳无码专区 | 亚洲欧洲AV综合色无码 | 加班被蹂躏的人妻在线 | 厨房里的激战2免费观看 | 国产鲁鲁视频在线播放 | 91久久精品国产免费一区 | 国产一区二区高清 | 一区二区小视频 | 9933游戏平台 | 四川少妇bbbb| 干干人人 | 国产成人啪精品视频免费网站 | 国产高清一区二区三区四区 | 秋霞在线播放视频 | 日本大片免a费观看视频 | 成人免费毛片明星 | aaa女郎福利写真视频 | 婷婷六月天天 | 亚洲欧美中文日韩av一区 | 免费网站永久入口视频 | 美女大黄网站 | 东北少妇不戴套对白第一次 | a级网站在线观看 | 色婷婷五月色综合AⅤ视频 久久亚洲AV无码精品色午夜 | 中文字幕_第2页_高清免费在线 | 伊人影院在线播放 | 天天干天天操天天舔 | 中国亚洲gvgay视频在线观看 | 岛国大片免费视频 | 丰满少妇被猛烈进入av久久 | 扒开双腿猛进入jk校花的小说 | 黄色日本大片 | 热99RE久久精品这里都是精品免费 | 欧美另类精品XXXX人妖 | 久久天天东北熟女毛茸茸 | 亚洲国产欧美在线看片一国产 | 中文av字幕一区 | 国产一级片在线观看视频 | www.av亚洲|